大金机房空调故障代码0h3(大金空调故障代码大全)

发布日期:2024-11-20 18:35:15 更新时间:2024-11-22 00:48:13 浏览次数:2827  

大金空调故障代码大全

A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm

大金机房空调故障代码0h3(大金空调故障代码大全)

AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;

AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。

E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。

E3 2 高压压力异常或 冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒;

者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA

E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒

者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度

E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测

E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度

值检测出异常

EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时

或者搅拌机内部热继电器动作

EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)

设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)

与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路

FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度

FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒

液体温度上升

H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线

机体调谐热敏电阻异常

J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线

J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)

L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)

L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑

L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常

L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转

LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常

LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常

传送异常

P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95

冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5

摄氏度持续3分钟

U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相

U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V

U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据

传送发生异常

UH 2 系统故障 EEPROM发生故障

UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路

大金空调故障代码

A1

室内P板不良

A3

排水水位异常

A5

室内防止结冰保护

A6

室内风扇电机异常

AJ

能力设定不良

C4

室内热交换热敏电阻异常

C5

室内热交换热敏电阻异常

C9

室内室温热敏电阻异常

EO

室外保护装置动作

E3

高压压力异常

E4

低压压力异常

E5

OL动作

F3

排气温度过高

E6

压缩机启动不良

E7

室外风扇电机异常

H3

高压压力开关异常

H4

低压压力开关异常

H8

CT异常

H9

室外温度热敏电阻异常

J3

室外排气热敏电阻异常

J4

室外低压饱和温度热敏电阻异常

J5

室外吸入管温度热敏电阻异常

J6

室外热交换热敏电阻异常

J9

室外气体管道温度热敏电阻异常

L4

放热风扇温度上升

L5

室外输出过电流

P3

室外电葙温度热敏电阻异常

P4

室外散热片热敏电阻异常

U1

电源反相

U2

电源异常

U4

室内机到室外机信号传送异常

U5

室内机到控制器信号传送异常

UA

现场设定不良

UC

集中控制器地址重复

UF

室内到室外错误接线

大金机房空调故障代码0h3(大金空调故障代码大全)

大金1.5匹指示灯一直闪,开不了机怎么修。没修过大金的。请师们帮帮忙。谢谢

大金空调V3外机怎样设致内机全开

压缩机过热会出现什么故障代码

大金空调故障代码有哪些

原发布者:潘发

大金空调故障代码

A0-----保护装置动作

A1-----室内机P板不良

A2-----风扇连锁器动作

A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常

A5-----热交换(2)温度异常

A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转

A8----AC输入过电流

A9-----电子膨胀阀异常

AA-----加热器过热AH-----错误或着赃污

AC-----空负载运作

AJ----容量设定不良

AE----给水不足

AF-----加湿器错误C0-----传感器异常

C1---空白

C2----空白

C3----排水水位传感器异常

C4-----热交换(1)温度异常C5-----热交换(2)温度异常

C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常

C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常??

C8----AC输入电流传感器异常

C9----吸入空气温度传感器异常

CA---吹出空气温度传感器异常

CH----空白??

CC----湿度传感器异常??

CJ----温度传感器异常

CE----辐射传感器异常CF----高压压力开关不良

二、大金室外机故障代码

E0----保护装置动作

E1----室外机P板不良??

E2----空白E3----高压压力

E4---低压压力??

E5----压缩机电动机过负荷E6----压缩机电动机过电流堵转??

E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转

E8-----AC输入过电流E9----电子膨胀阀错误

EA----空白

EH----泵过电流堵转

EC----水温异常

EJ----现场追加保护装置动作H6----LE----3H-

大金fty系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因

a6风扇系统故障,风扇电机有问题

c4室外管温热敏电阻有故障

c9室外微风热敏电阻有故障

u4室内机与室外控制线接触不良或接错

u5室内机与遥控器接触不良

e5过载可压缩机超负荷运行

e3高压过高使压力继电器断开保护

h3高压控制器本身有故障

h9室外温度传感器本身有问题

j6热交换器的感温器有故障

p3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于fty223c,fty353c,fty453c,fty603c等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金fvt-(125),(71)b系列柜式 led-aled-bled-1lde-2led-10故障内容

(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)

室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机

闪亮---闪亮系统设置故

正常----室内机主控制板故障

灭----电源线以,室内机故障

室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对

闪亮闪亮-传感器故障

闪亮灭-室外机保护器损坏

该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。

大金家用变频空调系列

内机型号ftx45hv1lc,ftx45hav1lc,ftx45gv1lc,ftx52gav1lc。

外机型号rx45hv1lc,rx45hav1lc,rx45gv1lc,rx52gav1lc。

故障代码及内容:

00 正常 , u0 冷媒不足 ,u2 低电压检出 ,u4内外机传送异常 ,

r1 p板不良 , r5 变压器保护防结冰 ,r6 内电机异常 ,c4 内温传感异常 ,

c5 内管温异常 ,c9 室温传感异常 ,e5 ol动作 ,e6 压机启动不良 ,

e7 外风机异常 ,h8 ct异常 ,h9 外温传感异常 ,j3 高压热敏异常 ,

j4 系统异常 ,j5 外低压热敏异常 ,j6 外热交换传感异常 ,

j9 外气体管道热敏异常 ,l4 外风机温度高 ,l5 输出过电流 ,p3 电箱温度传感异常 ,p4 外管温异常

大金空调故障代码

a1 室内p板不良

a3 排水水位异常

a5 室内防止结冰保护

a6 室内风扇电机异常

aj 能力设定不良

c4 室内热交换热敏电阻异常

c5 室内热交换热敏电阻异常

c9 室内室温热敏电阻异常

eo 室外保护装置动作

e3 高压压力异常

e4 低压压力异常

e5 ol动作

f3 排气温度过高

e6 压缩机启动不良

e7 室外风扇电机异常

h3 高压压力开关异常

h4 低压压力开关异常

h8 ct异常

h9 室外温度热敏电阻异常

j3 室外排气热敏电阻异常

j2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外pc板故障.

j4 室外低压饱和温度热敏电阻异常

j5 室外吸入管温度热敏电阻异常

j6 室外热交换热敏电阻异常

j9 室外气体管道温度热敏电阻异常

l4 放热风扇温度上升

l5 室外输出过电流

p3 室外电葙温度热敏电阻异常

p4 室外散热片热敏电阻异常

u1 电源反相

u2 电源异常

u4 室内机到室外机信号传送异常

u5 室内机到控制器信号传送异常

ua 现场设定不良

uc 集中控制器地址重复

uf 室内到室外错误接线

a7"室内机:摆动挡板马达故障

尊敬的大金用户您好:

中泰智慧家客服真诚为您服务

大金空调故障代码[1]

E1 排气管温度过高

E2 压缩机过电流

E3 电源相序错误

E4 系统压力过高

E5 系统压力过低

E6 防冻结保护[2]

大金空调室内机故障代码

A1 PC板不良

A3 排水水位控制系统故障

A6 风扇马达锁住,过载

A9 电子膨胀阀驱动部件故障

C4 液管用热敏电阻(R2T)故障

C5 气管用热敏电阻(R3T)故障

C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障

CJ 摇控器中的温控传感触器故障

大金空调室外机故障代码

E1 室外机PC板不良

E3 高压开关动作

E4 低压传感器动作

E9 电子膨胀阀驱动部件故障

F6 冷媒充填过量

H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障

J3 排气管热敏电阻(R31~33T)故障

J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障

J6 热交换器热敏电阻(R4T)故障

感谢您对湖南中泰智慧家大金空调一如既往的支持与厚爱。

格力空调出现h3是什么故障怎么解决方法

格力空调显示h3是压缩机过载保护,压机过载故障。其可能产生h3故障的原因如下:

1、室外机冷凝器太脏引起过载保护。

2、连接管有瘪的地方引起过载保护。

3、系统压力不正常引起过载保护。

4、压缩机本身故障引起过载保护。

5、系统脏赌引起过载保护。

6、电压不稳定引起过载保护。

7、散热不良引起过载保护。

格力空调显示h3,可能是因为冷凝器的原因,当室外机冷凝器太脏,就会引起压缩机过热,产生停机保护。2格力空调显示h3,可能是因为管道自身质量问题,也可能是在操作时将管道折起来了,导致管道有凹陷的地方,就会显示故障代码h3。3格力空调显示h3,可能是因为空调在运行时,内部有积水,如果没有排干净,就会有水垢,再加上灰尘聚集,时间久了,就会造成系统堵塞,也会显示故障代码h3。4格力空调显示h3,还可能是因为系统压力不正常,这个需要专业的测压表来测试一下才可以确定。

故障代码:h3

故障内容:压缩机过载保护

故障原因:

1、制冷剂过多。

2、系统抽真空处理不确实。

3、毛细管焊接不良堵塞。

4、冷凝器散热不良。

以上导致高压高热过载保护。

建议找专业维修人员检查看看。

希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...

清洗外机,检查压缩机线圈,检查传感器阻值。格力空调显示h3指的是压缩机过载保护,压机过载,可能出现的原因有:1、室外机冷凝器太脏、引起保护(清洗室外机的冷凝器);2、连接管有瘪的地方、引起保护(检查内机和外机的连接管); 3、系统压力不正常(量一下压机运转电流以及系统的压力,制热的压力在1.6-2.1MPa);4、压缩机本身故障(更换压缩机);5、系统脏赌(清理系统);6、电压不稳定(两相220V、三相380V);7、散热不良(查看外机的散热情况)。 格力空调H3故障如何维修?格力空调H3维修,压缩机过载保护,导致产生此故障的原因有很多,今天在此分享该故障的判断技巧及排查流程,具体如下:一、故障概述格力空调H3维修,压缩机过载保护主要是防止压缩机过热损坏。过载保护时压缩机停,压缩机停机已达3分钟,且故障已消除,压缩机恢复运行。 二、可能故障点1、系统异常,如冷媒泄漏、电子膨胀阀堵、两器脏、工作环境恶劣等;2、过载保护器故障(短路、开路);3、过载保护器接线不良、松脱;4、外机电器盒过载保护器电路故障;5、压缩机故障。